消防气压罐工作原理:
消防气压罐的工作原理   
消防气压罐的消防水总容积分为3个部分即消防贮水容积调节容积、缓冲水容积和
稳压水容积系统平时的压力由稳压泵提供当压力升高达到稳压水容积的高水位时稳
压泵自动停止运行当压力降低达到稳压水容积的低水位时稳压泵自动开启将稳压水
容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高压状态。当发生火灾时随着消火栓的投入
使用系统压力开始下降当降至消防贮水容积的最低水位时停止稳压泵自动开启消防
泵灭火。  

先了解一下消防气压罐的工作原理  
消防气压罐的消防水总容积分为3个部分即消防贮水容积调节容积、缓冲水容积和稳压水容积系统
平时的压力由稳压泵提供当压力升高达到稳压水容积的高水位时稳压泵自动停止运行当压力降低
达到稳压水容积的低水位时稳压泵自动开启将稳压水容积提升到最高水位。如此循环以保持系统的高
压状态。当发生火灾时随着消火栓的投入使用系统压力开始下降当降至消防贮水容积的最低水位时
停止稳压泵自动开启消防泵灭火。   
我的看法  
1、高位水箱必须满足着火时前十分钟的用水量这个要通过计算确定高位水箱的体积通常选择为
18立方的高位水箱。有的工程消火栓系统、喷淋系统的高位水箱是分别设置的。  
2、设置高度是在考虑室内用水量在不能够满足最不利点灭火设备的水压时设置气压罐增压、稳压设备。
所以气压罐是保证消防管道平时的正常压力。  
消火栓系统、喷淋系统都可以设置气压罐以保证消防管道平时的正常压力。   
3、如果高位水箱设置高度能够通过自流重力满足消火栓系统或者喷淋系统的消防管道平时的正常压力
并且能够保证其用水量。使用高位水箱是最经济实用的稳压设备。  
4、通常为了保证高位水箱设置高度是将高位水箱是设置在电梯机房的屋顶面上。但是建筑结构上是否
经济建筑高度是否受到限制要进行综合分析后确定。  
还有一点实际上高位水箱必须满足着火时前十分钟的用水量的问题在规范中仅仅对《建规》有要求
在《高规》中是没有前十分钟的用水量的的要求的不知道新规范是不是有改进好久不做建水设计了